Подскажите какую сплит-систему поставить?

Здравствуйте, Евгений! Я внимательно прочитал, Вашу статью, но пожалуйста в порядке исключения подскажите, что лучше поставить в наш мини-магазин, находится в сад. обществе. Интересует марка, модель, инвертор или нет, мощность, Ваше мнение в целом Не смог к сожалению загрузить план магазина,  его пл18м2 6*3м,  находятся там 4 холодильника (2витрины шкав для напитков и ларь для мороженного) вход и окна с солнечной стороны она ветренная.

Комментировать

Здравствуйте.

Спасибо за перевод!)

Посчитайте, пожалуйста, суммарную потребляемую мощность всей техники в магазине (обычно пишут сзади на шильдиках-наклейках). Из чего сделан магазин (крыша, стены). Интересует ваше мнение на сколько теплоизолированно помещение, проходимость в магазине (как много посетителей).

 

Комментировать

Евгений, здравствуйте! Суммарное потребление холодильников состояние 0,726 кВт/ч или 17,5 кВт/сут. Если прибавить освещение и др. приборы не думаю что будет более 18 кВт/сут. Стены крыша и пол сделаны из «пирога» т.е. с наружи профильные металлопрокат, потом утеплитель 50мм. в 2слоя Изопласт могу ошибаться, похож на пенопласт, но не рыхлый а очень плотный в структуре, с пазами для соединения листов. И потом внутри OSB плита 9мм. Все это держится на металло-деревянном каркасе. По теплоизоляции, про потолок, и стены трудно сказать но не думаю что она очень хорошая, пол точно никакой. Проходимость магазина 50-70 человек в день работаем с 9до 22.

Комментировать

«состояние 0,726 кВт/ч или 17,5 кВт/сут.» — Вы это по наклейкам смотрели или по счётчику? Если мне не изменяет память, потребление холодильников 300-400 Вт/ч . Получается, если учитывать все теплопритоки, для охлаждения потребуется около 4 кВт мощности. А это значит, что 12-ой модели может немного не хватать, но, думаю, должна справиться. Лучше бы, конечно, 18-ую даже.

Комментировать

Евгений, здравствуйте! Да, данные мощности холодильников взяты с шильдиков на них (т.к. места очень мало у нас все самое мальнекое насколько это возможно), на морозильном ларе указано суточное потребление, на витринах кВт/час, по шкафу только в паспорте, но в итоге информация точная, спасибо Вам за консультацию, по маркам и моделям будем ориентироваться на фин. средства, на Mitsubishi денег нет точно)) Единственно не знаю брать инвертор или обычный. Если не затруднит дополните пожалуйста ответ, данной инфой.

Комментировать

Спасибо ещё за один перевод! 🙂

Извиняюсь, что не ответил сразу на этот вопрос, упустил.

Думаю, в вашем случае не имеет смысла покупать инвертор. Советую прочитать мою статью: http://split-info.ru/kakuyu-split-sistemu-kupit-invertorn.html/ Уровень шума от внутреннего блока в магазине не сильно важен и будет приемлемым при установки любой не инверторной сплит-системы. Единственное, продумайте, чтобы не дуло на продавцов.

Комментировать
  • Ваш ответ